最近一个单子吗, 客户要求匀速升温,1小时升温100度或者200度
加热介质为液压油,变压器油,液体石蜡之类的
我的想法是不管加热介质的比热容,用PID控制加热,把每分钟的温度上升多少反馈到PLC,PLC对于不同介质的不同升温速度进行调节,最终到达一小时的匀速升温要求。

请教大神程序应该怎么写
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 984 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-11-22
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-13 17:18
你的想法 是对的,但那和你要写的程序不是因果关系。