三菱FX3U接绝对值编码器(并行10位输出,1024线格雷码NPN),接在PLC的X0-X11上,直接把输入的格雷码转换为二进制,在比较二进制来控制输出,我的疑问是,编码器要求是每4秒一圈,即4000毫秒有1024的数据变化,PLC的扫描周期是20毫秒,能否正确读出编码器的输入信号,是不是要必须用ABS指令?还是对编码器有转速限制。
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-21 16:05
全看
|
小
中
大
ABS。。是种类似通讯的东西。。4000/20=200也就是每秒的最大分辨率是200,,单是你现在是253就造成会在一个周期内稍不到一些数据。。但是我在高速冲床有类似应用。。一点点误差不影响。。主要看你控制的是什么