whj4190
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 557 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-08-14
最后登录: 2024-11-15
查看whj4190的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-21 15:00
三菱FX3U接绝对值编码器(并行10位输出,1024线格雷码NPN),接在PLC的X0-X11上,直接把输入的格雷码转换为二进制,在比较二进制来控制输出,我的疑问是,编码器要求是每4秒一圈,即4000毫秒有1024的数据变化,PLC的扫描周期是20毫秒,能否正确读出编码器的输入信号,是不是要必须用ABS指令?还是对编码器有转速限制。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-21 16:05
ABS。。是种类似通讯的东西。。4000/20=200也就是每秒的最大分辨率是200,,单是你现在是253就造成会在一个周期内稍不到一些数据。。但是我在高速冲床有类似应用。。一点点误差不影响。。主要看你控制的是什么
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉