有些伺服控制器需设定编码器脉冲输出分倍频这个参数,是一个比值,这个参数是什么意思?它和电子齿轮比有什么不同?
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1888 个
工控威望:
2040 点
下载积分:
11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-12-20
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-22 08:07
全看
|
小
中
大
反馈给上位机用的,可以形成闭环控制
和伺服本身电子齿轮比没什么关系,和上位机电子齿轮比有关