楼主  发表于: 2015-12-18 14:50
各位师傅们请问一下,工厂变压器800KVA这段时间里总是零序电流跳闸,按压进去后,又可以送闸,有时一个上午跳两三次,有时一天跳一次,有时几天跳一次,请问这是不是负载有漏电情况。零序电流互感器在变压器中应是接在变压器的工作零线上的,说明零线有大的电流通过。不知我说的对不对。
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-18 21:07
零序电流互感器一般用在供电系统的吧,电网保护和监控用的。设备漏电跳的应该是上一级的配电系统,你直接跳总闸应该是总配单相接地或者两相接地一类的情况,查查电缆沟有没有渗水。