一台检测仪器通过485与FX3U-485-ADP连接
检测仪器给三菱FX3U-485-ADP发送数据

我怎么写程序接受数据啊
RS2指令即发送又接收的
有没有只接收不发送的指令啊
求大神指点
turing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 156 点
下载积分: 465 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-11-08
查看turing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-18 13:49
发送要set m8422,接收要m8423置ON才有效。自由操作
楼主留言:
M8423,是发送完成位
turing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 156 点
下载积分: 465 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-11-08
查看turing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-21 10:56
M8423接收结束标志
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(chenhong) 搞定了 歇息额