chenhong
PLC+组态+VB
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 316 点
下载积分: 785 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2014-03-11
最后登录: 2023-08-10
查看chenhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-17 12:57
一台检测仪器通过485与FX3U-485-ADP连接
检测仪器给三菱FX3U-485-ADP发送数据

我怎么写程序接受数据啊
RS2指令即发送又接收的
有没有只接收不发送的指令啊
求大神指点
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-07
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-24 15:15
D8420里指定对应的波特率,字长,停止位,校验位,用M8423常开触点复位M8423就OK了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(chenhong) 真诚感谢!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!