楼主  发表于: 2015-12-17 12:57
一台检测仪器通过485与FX3U-485-ADP连接
检测仪器给三菱FX3U-485-ADP发送数据

我怎么写程序接受数据啊
RS2指令即发送又接收的
有没有只接收不发送的指令啊
求大神指点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-17 13:51
只接不发可以的。还是用这个指令。

你把发送的区域设置为K0,然后不输出M8122。
楼主留言:
我用的是 RS2 D200 K0 D300 K10
但是仍然没有用
仪器发送的数据收不到
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-18 09:41
收不到,就是通讯设置不对了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(chenhong) 搞定了 是线接错了  ..