发表于: 2015-12-16 19:03
全看
|
小
中
大
上月一机台触摸屏突然蓝屏,关机重启后竟然黑屏。用万用表检测触摸屏电源,发现直流电达到27V,触摸屏内部有黑烟痕迹,电容鼓胀。赶紧把开关电源调低至24V,换了新屏才行。此机台以前有次故障维修时发现开关电源电压过低只20V,怀疑线路太长导致压降,所以人为把电压调到24v,机台故障就消失了。想想可能是上次开关电源带负载调电压到24V,推测不带负载(开关电源24V,0V不接线)时不止24V或更高,所以导致这次触摸屏电压高烧坏了。求各位大神指点指点
分享
luky913
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
639 点
下载积分:
21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2013-11-29
最后登录:
2024-09-11
查看luky913的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-16 19:19
全看
|
小
中
大
难道又是国产的开关电源惹的祸?还是你的机器DC24V的总负载超过了开关电源的容量???
如果是直接台湾经过报关进来的明纬电源,负载又没超过开关电源的容量的话,用个十年半载的,基本上不会出现问题。
不是泛低大陆的品牌,但在使用上来讲,实事如此!本人曾经深受其害!
今天下午还刚帮一个厂家处理这个问题,整个机台检查了几遍,没查出,但就是有问题出现,最后换了一个开关电源,一切正常。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(最远是多远) 真诚感谢!