发表于: 2015-12-16 19:03
全看
|
小
中
大
上月一机台触摸屏突然蓝屏,关机重启后竟然黑屏。用万用表检测触摸屏电源,发现直流电达到27V,触摸屏内部有黑烟痕迹,电容鼓胀。赶紧把开关电源调低至24V,换了新屏才行。此机台以前有次故障维修时发现开关电源电压过低只20V,怀疑线路太长导致压降,所以人为把电压调到24v,机台故障就消失了。想想可能是上次开关电源带负载调电压到24V,推测不带负载(开关电源24V,0V不接线)时不止24V或更高,所以导致这次触摸屏电压高烧坏了。求各位大神指点指点
分享
jonny_jean
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
405 个
工控威望:
557 点
下载积分:
22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-18 01:02
全看
|
小
中
大
以前調試多台變頻器連動跟微調,客戶不用電子盤搞嫌貴,客戶提供我需要的容量電源供應器試起來不行,據變頻器廠家工程師回報那個客戶提供電源供應器為國內稱飛鏢板的.我拿一個我們用的電源供應器去才搞定,我才知銘牌上寫的都差不多
只有廠家不同,價格差了快一倍暈倒