大家好,我最近看见一段程序,是用DPLSY 编写的,我现在知道它有俩种运行模式分别为:正方转方式,脉冲加方向。
正方转就是脉冲数为正或负吗?
脉冲加方向,这个怎么不清楚,它的指令为:[DPLSY K1000  K0  Y0]  ,这个没有带方向,那怎么确认方向呢?
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-09-09
查看rrjlove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-20 20:25
谢谢大家给出的帮助,plsy本来是个脉冲指令,给伺服脉冲,那伺服怎么确定是正方向,还是负方向呢