大家好,我最近看见一段程序,是用DPLSY 编写的,我现在知道它有俩种运行模式分别为:正方转方式,脉冲加方向。
正方转就是脉冲数为正或负吗?
脉冲加方向,这个怎么不清楚,它的指令为:[DPLSY K1000 K0 Y0] ,这个没有带方向,那怎么确认方向呢?
分享
lihua2013
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
240 点
下载积分:
6110 分
在线时间: 184(小时)
注册时间:
2013-04-24
最后登录:
2024-10-19
查看lihua2013的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-19 11:07
全看
|
小
中
大
要单独接一个方向信号,接通PLSY指令的同时接通方向信号就改变方向了