如题,怎么样将60000赋值给D0
[ 此帖被abcde12345在2015-12-14 11:37重新编辑 ]
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-19
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-14 10:13
全看
|
小
中
大
引用
引用楼主abcde12345于2015-12-13 23:13发表的 三菱QPLC 整么样输入16位无符号如60000这样的 :
如题,怎么样将60000赋值给D0
D暫存器 16位元 -32768~32767
32位元 -2147483648~ 2147483647
這是規則
故将60000赋值给D0,必須用32位元