    最近遇到几次S7-200PLC触点损坏的故障:一次是输出触点直接负载一个220V接触器线圈;一次是输出触点直接负载220V电磁阀线圈。工作频率:300-600次/H.没办法只有在输出端加中间继电器驱动负载。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-26
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-14 12:15
工作频率:300-600次/H.没办法只有在输出端加中间继电器驱动负载。用无触点的..