我在一家单位看见一台设备,用变频器来收卷的自制设备,我想问问,这台变频器上接了编码器,编码器安装在变频三相电机上,还安装一个电位器,同时从PLC上接出一个0-10v的电压给变频器,说是为了和前面的设备速度同步(前面的设备是厂家直接买的,变频器收卷是自制设备)
我就是想问问装编码器的原因,
安装的电位器和0-10V 的电压有区别吗
这样的一个工作原理是什么
谢谢
分享
782278094
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
127 点
下载积分:
428 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2011-10-16
最后登录:
2024-12-23
查看782278094的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-13 12:03
全看
|
小
中
大
利用电位器测卷径,编码器算得芯轴线速,做线速度匹配就好了。