楼主  发表于: 2015-12-12 12:23
附近的一个老板,根我说他今年电费罚了好几千了,变压器是250的,电容柜里面好像配的是160kvar的,他自己说的我没有去看过。
我打电费单子贴出来,大家一起来看看啥原因。
还有,他在电机的旁边并联了电容器,这个有作用吗?
[attachment=142544]
gaoz
拜师学艺
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 10164 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-12-27
查看gaoz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-13 20:32
引用
引用第8楼sanlihu于2015-12-13 20:20发表的  :
变压器是250的,电容柜里面好像配的是160kvar的
他在电机的旁边并联了电容器,
如此配置,功率因数是能达到90%以上的, [attachment=142591]
可能是电容柜中电容器损坏了,可以装个功率因数表监测一下就知道如何解决了

查看电容柜的熔断器 交流接触器 自动无功补偿控制器等正常运行