各位大神好:
今天小弟在用一台旧设备改善时出现了一个问题(X,Y,Z),X轴的伺服电机只往一个方向走,控制方式是脉冲+方向,但是方向是有信号输出的,线路是没有问题的,因为我把X轴和Y轴互换过。初步发现是X轴的伺服驱动器问题,驱动器的型号是SDGA-01AP。
请问一下我该修改哪几个伺服的参数,或者还有其他的问题我没有发现?驱动器比较老,找的说明书是英文版的,看不懂。。。
分享
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
3142 点
下载积分:
7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2012-07-07
最后登录:
2019-12-10
查看小珠珠的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-12 11:09
全看
|
小
中
大
建议与分析如下:
1.是否是带刹车型伺服。
2.接脉冲与方向此接头是否接线正确。
3.一般第一,第二点确认OK,可能就是参数设置问题。
4.楼主手上有说明书,建议可上网在线翻译。
希望回复对你有帮助.谢谢。