ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-10 20:32
做工控也有些年头了,一直在用三菱或类三菱的PLC。不知道是个人习惯,还是因为开始一直接触三菱,写程序都是一顺的从头到尾。
然后程序组织分类也都是:

初始化

输入转换

模式选择

复位程序

手动程序

自动程序

输出

各独立功能程序

报警

最近因为工作关系,基本上不用三菱了。一直在用西门子,发现各种不习惯。
请问一下,你们是如何组织程序结构的。程序里分自动手动吗,把他们写在一起吗?
还是怎么样,想学学您的程序组织经验!聊聊您是怎么组织程序的,我想大家应该都想知道一下别人的程序组织方式。
希望能得您一言,醒我一误!

或者您有好的流程没办法表述,推荐本相关的书籍也行。

山河今仍在,壮志在何方?
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-19
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 21:59
大型生产线 都是按照区域来划分