小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-10 17:37
A:PLC型号:FX1N-40MT  
B:问题现象:1.使用电容保持型寄存器D256~D7999中任意一寄存器。
           2.在触摸屏寄存器D输入设置数值时监控PLC程序数据显示一切正常。  
           3.为何断电5分钟以后在上电,此时触摸屏上寄存器数值变化太大(如输入5,变成几位不等数值,监控PLC程序D出现很长小数值)。
  请教问题:寄存器D为电容保持型,断电后为何数值变化大。是不是PLC内部电容损坏,从而在断电情况下变数值。如何处理,,,,,,,。

以上请多多指教!谢谢。
  
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-12 10:49
引用
引用第1楼jonny_jean于2015-12-11 23:01发表的  :
大概看了一下說明書,您說的D值有寫在PLC的RAM區
然後又有區間是電容的,須靠電池保持充電要不然放完電,資料就沒了
或著你可以買個EEROM寫入讀出.五分鐘有點扯可能內部電池沒電了,斷電後須做FUN15 BMOV區段資料更新
給參考,有錯請指正

大师:谢谢你。
1.真的是断电5分钟左右,有时候3分钟都会出现。把程序传输另外一个PLC测试不会出现此情况。
2.手上这两个PLC是在之前用使用过(预计使用半年时间),后来放置一段时间(预计1年左右)未上电。目前别的设备需要就没有购买新的,用这个来代替使用。
3.查看说明书上电池寿命为2年。FX1N说明没有外置电池,按照说明书拆开电池与电路板焊接一起。
3.我的处理方法是:PLC上电全部复位所有寄存器(|----|m8002|-----[zrst d256 d1300]  } 此方式弊端是:调整完成后必须记录好相关参数,在此开机需要重新输入。