小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-10 17:37
A:PLC型号:FX1N-40MT  
B:问题现象:1.使用电容保持型寄存器D256~D7999中任意一寄存器。
           2.在触摸屏寄存器D输入设置数值时监控PLC程序数据显示一切正常。  
           3.为何断电5分钟以后在上电,此时触摸屏上寄存器数值变化太大(如输入5,变成几位不等数值,监控PLC程序D出现很长小数值)。
  请教问题:寄存器D为电容保持型,断电后为何数值变化大。是不是PLC内部电容损坏,从而在断电情况下变数值。如何处理,,,,,,,。

以上请多多指教!谢谢。
  
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-11 23:01
大概看了一下說明書,您說的D值有寫在PLC的RAM區
然後又有區間是電容的,須靠電池保持充電要不然放完電,資料就沒了
或著你可以買個EEROM寫入讀出.五分鐘有點扯可能內部電池沒電了,斷電後須做FUN15 BMOV區段資料更新
給參考,有錯請指正
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-11 23:21重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小珠珠) 真诚感谢!
    jonny_jean
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    注册时间: 2011-01-02
    最后登录: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-12 12:29
    引用
    引用第3楼小珠珠于2015-12-12 10:49发表的  :

    大师:谢谢你。
    1.真的是断电5分钟左右,有时候3分钟都会出现。把程序传输另外一个PLC测试不会出现此情况。
    2.手上这两个PLC是在之前用使用过(预计使用半年时间),后来放置一段时间(预计1年左右)未上电。目前别的设备需要就没有购买新的,用这个来代替使用。
    3.查看说明书上电池寿命为2年。FX1N说明没有外置电池,按照说明书拆开电池与电路板焊接一起。
    .......

    可以跟板主進電池更換,映像中不貴(請板主報價).出廠後到使用著的時間外加您使用過後閒置後電池開始放電因該超過
    時間,您覺得使用著或操作著都同一個嗎?換換電池後再出省的事情一堆