我想将柴油机飞轮的转速信号传送到台达plc的高速口,但柴油机自带的转速传感器是电磁传感器,线圈产生感应电压,如果转速快,输出电压高,转速慢电压低,将转速传感器接到转速表上,就可以显示柴油机转速,但是我想将转速信号进plc,我想用转速来控制一个变量泵,求高手指点,救救急。
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-10 19:57
全看
|
小
中
大
用来测量发电机转速的元件叫测速发电机。
你需要知道测速发电机所发出的电压范围,和电压种类,交流电和直流电。
如果是10V以内的直流电,可以直接传输给PLC的模拟量模块。
如果是交流电则需要加入整流电路转换成直流电以后再传给PLC的模拟量模块。
如果电压大于10V的话可以加电阻降压以后传给PLC。