       请教下,本人现在在弄三菱CCLINK远程这块,看了说明书后,发现在说明书的示例程序中,1、远程2通道模拟量输出和远程4通道模拟量输入模块作为从站与Q系列PLC主站通讯时,可以通过网络参数设置来进行基本参数设置。2、而远程4通道热电阻输入模块和4通道模拟量输出模块却没有网络参数设置,只有通过梯形图来实现设置与Q主站通讯。
    请教下,后两者可以通过网络参数设置来实现与Q系列主站通讯吗?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 23:57
都可以啊
你應該說的是使用AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV之類的
只要你在CC-LINK參數中設定好
然後依照範例中的方式去做初始化參數設定
就能去讀取數值了
看你是要用 TO FROM方式傳輸
或是在CC-LINK參數中設定暫存器寫入讀出
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-11 11:32
下面兩個附件是官網上的文件
第五章有範例
描述:CC-LINK 熱電阻
附件: AJ65SBT2B-64RD3形測温抵抗体入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (3526 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:CC-LINK DA模組
附件: AJ65BT-64DAVDAI形ディジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf (3410 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-13 15:57
因此因為模塊問題而發問的話
記得附加模塊型號
每種模塊所用的參數方式會有些微差異