日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-12-08 17:55
全看
|
小
中
大
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
分享
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
415 个
工控威望:
516 点
下载积分:
2879 分
在线时间: 326(小时)
注册时间:
2007-04-28
最后登录:
2024-12-22
查看天涯孤客的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-08 19:12
全看
|
小
中
大
变频器输入L1 L2 L3其中两个都可以用的。380V就不行