用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-12-08 17:55
全看
|
小
中
大
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
分享
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
552 个
工控威望:
3048 点
下载积分:
1556 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2014-06-22
最后登录:
2024-11-26
查看dayuczj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-09 08:16
全看
|
小
中
大
买一个电子变压器。三相380V转三相200V就好了。
平常心!平常心!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问