lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 17:55
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 3048 点
下载积分: 1556 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-11-26
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-09 08:16
买一个电子变压器。三相380V转三相200V就好了。
平常心!平常心!