日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-12-08 17:55
全看
|
小
中
大
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
分享
爱海涛涛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
217 个
工控威望:
352 点
下载积分:
548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2022-04-14
查看爱海涛涛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-09 23:35
全看
|
小
中
大
李工,这个要看你负载性质了,我以前用过,接一个小风机做排风,可以,用了好几年都没有问题,要是负载重,不建议这样