日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 22:08
L1,L2,L3用其中的两个接单相220没问题,不过输入线要大一点,我在台湾厂都是这样用的。