日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1132(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-23
查看自动机器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-08 22:13
全看
|
小
中
大
这个东西研究变频器的原理就是可以用的,只是输出功率会变小,现在的不都是交流变直流,再变成交流输出么,不管是三相还是两相一般都是经过桥整先变成直流的。