QJ71C24N-R4 485通讯要给三台设备地址001,002,003发送数据,程序怎么弄,三个G.OUPUT不能顺序执行?只执行第一个G.OUTPUT.. 协议是无顺序的。
分享
西楚大霸
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
252 点
下载积分:
409 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-03-11
最后登录:
2023-08-14
查看西楚大霸的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-08 21:24
全看
|
小
中
大
跑马灯的方式进行!