用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QJ71C24N-R4 485通讯要给三台设备发送数据,三个G.OUPUT不能顺序执行
上一主题
下一主题
wwqeeewwq
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
96 点
下载积分:
652 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2015-12-03
最后登录:
2015-12-08
查看wwqeeewwq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-12-08 08:34
全看
|
小
中
大
QJ71C24N-R4 485通讯要给三台设备地址001,002,003发送数据,程序怎么弄,三个G.OUPUT不能顺序执行?只执行第一个G.OUTPUT.. 协议是无顺序的。
分享
wwqeeewwq
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
96 点
下载积分:
652 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2015-12-03
最后登录:
2015-12-08
查看wwqeeewwq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-08 09:12
全看
|
小
中
大
三台设备是一样的,协议也都是无顺序的,用循环语句改变地址发送可以实现轮询吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
QJ71C24N-R4 485通讯要给三台设备发送数据,三个G.OUPUT不能顺序执行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问