楼主  发表于: 2015-12-08 07:03
1617如图,今天把这两个程序都传入plc中,发现两个都能使电机正常点动运行,可是这个G1617微移动量是干什么的,还不是可以不适用,还是哪些地方必须要使用,求赐教,谢谢
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 00:09
楼上不要误导人家。
拿你这个程序来说。
G1617不为0的情况下,G1618设定速度,Y2B每次导通,电机都只会动作一下,每次走的行程都是一样的,走的行程就是G1617设定的移动量,之后电机就不会动作,哪怕Y2B一直导通。这个移动量不能设太大,否则模块就会报警。
G1617为0情况下,G1618设定速度,只要Y2B导通,电机就会动作。
当JOG操作时,你想让每次JOG都是按照定长来微移动,这时就需把G1617设为非0.否则这个G1617可以不用管。
楼主留言: