楼主  发表于: 2015-12-05 21:59
各位大侠,
今天遇到个问题,一台日本进口设备上用A700-7.5K的变频器控制一个高转速的电机。今日上午出现电流过大(在16~17A左右浮动),但是没有变频器报警。经检查,电机轴承异常,于是领导说更换电机,中午电机更换完毕,开始试机,结果电流依然在16~17A左右浮动,启动和停机的时候电流达到了26A。同事去改参数,结果把参数改乱了,电机开始不动作(P79=2)。变频器显示的值是不带单位的四位的数字(P3=5670,P4=4000 ,P5=5000 ,P6=6000),大侠们,这是采用矢量控制模式还是转速控制,或者是什么呢?
领导又觉得把变频器回复出厂设置,把数据清除!!!
工厂有两台同样的设备,我们想把参数设置和另一台一样,但是P3/P4/P5都没法设置成那么大的值,P1/P2的设置也不能与另一台一样,这是什么原因??
如此一番折腾,我有向领导请示去找个变频器的设置软件,把另一台的参数复制到变更参数的变频器里,这里遇到个问题变频器的设置软件SW3无法安装在电脑里,显示如图1
最后我浏览了网友的相关方法,发现原来A系列的变频器面板可以当作U盘一样将参数在变频器之间复制和写入。后来问题解决,设备可以正常运转。
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-07 21:39
引用
引用第1楼wellen于2015-12-05 22:00发表的  :
各位大侠,安装设置软件缺少什么么?

您那軟體安裝到D槽嗎?空間不足吧!