请教大侠:
    三菱触摸屏设定PLC数据寄存器D的值问题
触摸屏设定数据类型为实数,显示设定为实数,1位小数,设定对象为D100
数值设定后,触摸屏显示设定值(1位小数),监视PLC数据寄存器D100-D101,数值完全不同,
与设定值差异太大
请教大侠问题出在哪儿
wangxibing
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-01-23
最后登录: 2023-05-18
查看wangxibing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-05 12:03
触摸屏设定的都是实数,监视方式是采用10进制的,这个不重要吧,关键我要用设定的数值进行比较处理的啊
wangxibing
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-01-23
最后登录: 2023-05-18
查看wangxibing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-05 17:06
谢谢给位楼上,问题已解决,的确是数据类型问题,触摸屏设置没有问题,我在程序运用指令不当,应采用浮点运算指令