请教大侠:
    三菱触摸屏设定PLC数据寄存器D的值问题
触摸屏设定数据类型为实数,显示设定为实数,1位小数,设定对象为D100
数值设定后,触摸屏显示设定值(1位小数),监视PLC数据寄存器D100-D101,数值完全不同,
与设定值差异太大
请教大侠问题出在哪儿
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4181 分
在线时间: 9536(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-05 11:30
PLC中监视使用的数据类型是什么,浮点数?

我估计你是采用10进制数方式监视且不懂啥叫IEEE754标准。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4181 分
在线时间: 9536(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-05 13:14
引用
引用第3楼wangxibing于2015-12-05 12:03发表的  :
触摸屏设定的都是实数,监视方式是采用10进制的,这个不重要吧,关键我要用设定的数值进行比较处理的啊


监视方式10进制的确不影响啥比较结果。

之所以我在这里回帖是因为楼主看到数值差好多而大惊小怪啊。