发表于: 2015-12-04 21:08
全看
|
小
中
大
升降机变频器总是频繁报警过载,延长了加减速时间,还是存在这样的问题,请问有何办法解决此类问题,只是在瞬间报警
分享
abc521
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
159 点
下载积分:
531 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2015-11-24
最后登录:
2018-11-21
查看abc521的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-05 09:51
全看
|
小
中
大
变频器过小,之前遇到过这样的问题 ,15kw的变频器代15kw的电机 频繁报警 后来用18.5kw的变频器代可以
楼主留言:
不是一直报警,是时有时无,报警频繁。有电动刹车,没有制动电阻,怀疑是没有制动电阻的原因,不知道要加多大的制动电阻。
分享