楼主  发表于: 2015-12-04 21:08
升降机变频器总是频繁报警过载,延长了加减速时间,还是存在这样的问题,请问有何办法解决此类问题,只是在瞬间报警
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 828 个
工控威望: 8740 点
下载积分: 3912 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2024-11-26
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 08:17
升降机的变频器必须要加刹车电阻的!!!
因为下降的时候有很多的反向电动势。。。这能量需要靠刹车电阻来消耗
还有就是电动刹车,这个要控制好。。。先停止变频器输出再抱闸