楼主  发表于: 2015-12-04 21:08
升降机变频器总是频繁报警过载,延长了加减速时间,还是存在这样的问题,请问有何办法解决此类问题,只是在瞬间报警
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-04 22:46
變頻器報警報啥代號,過壓,電機煞車動作,有加動態煞車電阻嗎?
程序設定不良,升降裝置反映時間要快0.5~1.5秒內,拉長會跟電機煞車等衝突
楼主留言:
不是一直报警,是时有时无,报警频繁。有电动刹车,没有制动电阻,怀疑是没有制动电阻的原因,不知道要加多大的制动电阻。
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-04 23:26重新编辑 ]
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-07 21:28
附上D700異常報警解釋請查報警代號,跟動態煞車電阻對應