求大神帮助Q68ADI与2线压力变送器接线,是不是将2线压力变送器直接接到模块V+ V-上。我直接接上后PLC中程序D没有变化,压力不显示。。
在这先谢谢大神们。
分享
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
270 个
工控威望:
5281 点
下载积分:
128552 分
在线时间: 4058(小时)
注册时间:
2010-08-03
最后登录:
2024-12-25
查看xwlxwl306的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-04 12:17
全看
|
小
中
大
Q68ADI模块上有V+ V-吗?I+接变送器-,I-接24V-,变送器的+接24V+。