liujujun2015
踩着前辈的脚印,走自己的路!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-06-06
最后登录: 2023-04-11
查看liujujun2015的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-04 11:58
求大神帮助Q68ADI与2线压力变送器接线,是不是将2线压力变送器直接接到模块V+  V-上。我直接接上后PLC中程序D没有变化,压力不显示。。
在这先谢谢大神们。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128552 分
在线时间: 4058(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-04 12:17
Q68ADI模块上有V+ V-吗?I+接变送器-,I-接24V-,变送器的+接24V+。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(liujujun2015)