楼主  发表于: 2015-12-03 15:22
请教各位老师,FX1N-60MR继电器输出PLC ,为什么输入端没有+24V,然输出端有+24v,那三线传感器(npn棕正,蓝负,黑信号)我怎么接啊?在线等啊!谢谢了
419101125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-04-18
最后登录: 2015-12-16
查看419101125的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-16 13:20
三线制NPN传感器:
棕正极接24V+
蓝负极接0V就是com
黑接X就相当于工作时
X和Com联通