[attachment=142218] 因为第一次使用H网 现在想 三个Q02HCPU 用QJ71LP21-25模块进行 H网 三个站参数刷新设置 以下图为设置要是那里有不对的设置或者其它的 跪求能指导一下
[attachment=142238]
[ 此帖被qq791569514在2015-12-03 08:55重新编辑 ]
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-05 20:54
全看
|
小
中
大
1、网络号设成一样是对的,在模块上另外还需设站号跟通信速度
2、不知你1号跟3号CPU自动刷新是怎样,按照你现在2号CPU自动刷新的设置,是没有办法接受到1号跟3号CPU的信号,除非通过程序间接给。要想都能接受到1号跟3号CPU的信号,把LB与LW改为0000-02FF