楼主  发表于: 2015-12-02 20:16
请问大家一个问题,三菱温控模块Fx2N-4AD-PT,温度显示波动大的原因?温控系统是控制印染水箱,蒸汽加热的,采用oN-off模式!监测的温度波动有10度!这种情况是参数的问题还是干扰的问题呢?如果是参数问题,应该如何设置呢?麻烦大家指点一下!!!
123456zjy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 147 点
下载积分: 670 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2023-06-24
查看123456zjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 08:25
我现在设置的是20平均数,但是还是波动大,如果设置过大的话会出现从90度直接跳到100度这样子!
123456zjy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 147 点
下载积分: 670 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2023-06-24
查看123456zjy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-04 10:13
问题找到了,PLC连接两个模块,一个4DA一个4AD-pt模块,4DA处于0号位置4AD-PT处于1号位置。当4DA无输出的时候温控显示正常,如果4DA启动有输出的时候温度显示就会跳变!也就是说4DA对4AD-PT出现干扰。这种情况怎么解决呢?请大侠们指点!!
123456zjy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 147 点
下载积分: 670 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2023-06-24
查看123456zjy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-05 19:04
仔细检查了一下,应该是变频器干扰的!把变频器接地,PLC和模块独立接地,有所好转。但是还是有2-3度的波动!有没有人能解决啊??