请问大家一个问题,三菱温控模块Fx2N-4AD-PT,温度显示波动大的原因?温控系统是控制印染水箱,蒸汽加热的,采用oN-off模式!监测的温度波动有10度!这种情况是参数的问题还是干扰的问题呢?如果是参数问题,应该如何设置呢?麻烦大家指点一下!!!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1281 个
工控威望:
6112 点
下载积分:
54308 分
在线时间: 1126(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2025-04-28
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-03 10:18
全看
|
小
中
大
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
若溫度飄移--有干擾源。
若溫度恆定--PID 控制設定異常。