123456zjy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 147 点
下载积分: 670 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2023-06-24
查看123456zjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 20:16
请问大家一个问题,三菱温控模块Fx2N-4AD-PT,温度显示波动大的原因?温控系统是控制印染水箱,蒸汽加热的,采用oN-off模式!监测的温度波动有10度!这种情况是参数的问题还是干扰的问题呢?如果是参数问题,应该如何设置呢?麻烦大家指点一下!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-02 21:18
好象有一个参数是求平均数,把平均次数增加多些。比如30次
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水