求助.大家好.

              ABB 变频器 ACS510-038-4  18.5KW         恒压供水.  

水泵用是的格兰富.

              压力表用是电位器远传压力表.  0-1.6MPA  工作电压小于6V

             三根线   接变频器4,5,6.

电机叁数已按要求设完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始压力是0.6MPA,    设置完成后启力变频器力一直未变.      工作时变频器频率50HZ,输出电流14.5A,.


请大家帮忙看一下什么原因,压力一直没有力.



whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-06 14:21
9902= 6  1103=0  1106=19   13.04=0   4010= 0(模拟盘给定)  4014=1  4016=2  设置合适的4001(增益) 4002(4002)值就可以了  还有你的压力表接线是不是错了 不应该是6V应该是0--10v (压力表电阻两端接4、6 电阻的中心抽头接5)