xiaoluo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 168 点
下载积分: 558 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-03-05
最后登录: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 11:20
本人现有一台FX2N的PLC和一只FX2N-16CCL作为主站,一台FX1N的PLC和一只FX2N-32CCL作为从站,如果就这样一个主站和一个从站,通过程序组态能通讯上吗?
可是本人一直通不上,大概分析了下有两点可能:1、是不是FX1N的PLC不能和FX2N-32CCL连接。2、是不是一台16CCL主站和一个32CCL从站必须加个接口模块?
求大神解答!
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-02 18:19
除非您的PLC硬體規劃時超出總點數,比如說FX2N-128+一堆輸出入模組特殊模組+cclink總點數超過256~384點,FX系列的16跟32跟64的cclink占的點數不同,還要考慮需空出點數
給參考
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-03 14:46
第一張圖右下有寫FX系列對應總點數2N跟1N的算法
第二張圖說明你說的那是有對應硬體跟出場時間以前的,FX2N-NC系列等要掛左側才要加須加裝
cclink需須在硬體上調主從站的您調了嗎?
您的PLC跟誰買的,後續還有問題請賣家支援
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-03 14:58重新编辑 ]