锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 184 点
下载积分: 937 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-12-23
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 07:26
继电器输出的PLC,触点有一定的寿命。请问有什么编程方法利用外部输入点通过一些操作把现用输出的点转移到预留的空输入点上。
Lu
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-02 23:20
在程序里把输出点改一下就好