楼主  发表于: 2015-12-02 00:52
帮忙写个有两点模拟量输入两点输出的程序,x0是自动运行x1是开关1,x2是开关2,x3是开关3,x4是开关4,x5是开关5,x6是开关6,模拟量输入1是一个压力变送器,模拟量输入2也是一个压力变送器,模拟量输出1到一台变频器,模拟量2输出2也是一台变频器。当x0接通自动时x1接通x2x3关模拟量输出1根据模拟量输入1输出,当x1关x2x3通模拟量输出1输出工频20毫安,当x4通x5X6关模拟量输出2根据模拟量输入2输出,当x4关x5x6通模拟量2输出工频20毫安。小弟是个初哥诚心请教各位高手,用几个点plc加两个模拟量模块成本低,望各位指点!
keisswang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 756 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-10-12
查看keisswang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-05 22:24
你电话号码
keisswang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 756 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-10-12
查看keisswang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-05 22:34
这个好写,请问你输入输出模块是   4AD和4DA的吗,如不是请告诉我型号。你是想根据压力大小来控制变频器频率
keisswang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 756 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-10-12
查看keisswang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-10 17:33
2AD  数字量值是4000的   ,把模拟量读过来也就是模拟量输入  比如放在 D100里  然后进行工程量转换步骤如下1, D100/ 4000  ,  2, 结果放D102里 ,  3, D102*8结果放D104里   4,D104里就是你想要的压力值

2DA  数字量值是4000的     ,     写入模拟量也就是模拟量输出    比如 D104里压力值转换4-20ma的电流 步骤如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是数字量了。

重点:
PLC数字量0-4000     对应 电流 4-20ma    对应变送器压力 0-8kg     三者线性关系。
keisswang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 756 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-10-12
查看keisswang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-10 17:42
如果你想看到电流值的话也可以转换线性关系。D202里面放的输出值  可以工程量转换 1,  D202/4000    值放在 D204里      2,  D204 *20  值放在D206里   3,    D206 就是电流值了 就可以用上位机直观的看到电流值了及D104的压力值了.