lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-01 22:43
[attachment=142196] [attachment=142197]  

设备PLC是CP1H的,用的点数不多,想替换成便宜的CP1E。用软件在把CP1H的源程序转换到CP1E时,其中这条程序转换不成功,是红色的。大家看这条程序是什么意思呢?既然CP1E不识别转换这条程序,如何编写一条程序和这段功能一样呢,这样才能输入到CP1E中,来实现相同功能。。谢谢
windylj168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 349 点
下载积分: 21814 分
在线时间: 805(小时)
注册时间: 2015-05-04
最后登录: 2022-01-26
查看windylj168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 09:29
CP1E不支持这个NFSL指令