楼主  发表于: 2015-12-01 18:21
看看这个引风机和鼓风机顺序控制,

有几点不明白之处,请教了。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-01 21:04
程序是这样工作的
上电:M0.0得电自锁;按下启动按钮I0.0:M0.1得电自锁,Q0.0得电(引风机工作),M0.1常闭触点断开使M0.0失电,    同时 T37得电开始计时5秒。计时时间到:M0.2得电自锁,Q0.1得电(鼓风机工作)。M0.2常闭触点断开复位T37。
M0.1失电。
按下停止按钮I0.1:M0.3得电自锁,Q0.1失电鼓风机停止,同时T38得电开始计时,时间到5秒:常开触点T38接通又使M0.0
得电,M0.0常闭触点断开:使M0.3失电;此时引风机前面并联的M0.1、M0.2、M0.3均断开,引风机失电停止。