有20个彩灯接在PLC上,现在要求彩灯开始从第1个到第20个每隔1秒依次点亮,亮至第20个时,又从第20 个到第1个依次点亮,循环进行。用循环移位指令应该怎样编程。
教程讲的组合位元件是16位和32位的情况,20位该怎么编程呢?
分享
zhuyikang
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
5892 点
下载积分:
9459 分
在线时间: 970(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-10-26
查看zhuyikang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-12-01 11:23
全看
|
小
中
大
20个彩灯.zip
(192 K) 下载次数:51
直接上程序吧 x0---启动一下就好了 x1---停止