楼主  发表于: 2015-11-30 20:55
在三菱plc中写入了   脉冲频率  脉冲总数和加减速时间,
伺服驱动器的电子齿轮不是1比1,那么plc写入的这些量
经过驱动器后会改变吗?
ltcjmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1382 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-11-19
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-01 11:09
PLC程序完全不变的情况下,只改变驱动器齿轮比,将会改变运行速度和距离(角度)
楼主留言:
脉冲的频率不就是速度吗?改变速度不就是改变了脉冲的频率了吗?
ltcjmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1382 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-11-19
查看ltcjmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-04 20:26
引用
引用第3楼ltcjmm于2015-12-01 11:09发表的  :
PLC程序完全不变的情况下,只改变驱动器齿轮比,将会改变运行速度和距离(角度)

如果你的PLC程序中发脉冲频率不变,驱动器中的齿轮比设置变化了,那么电机的转速也是会改变的