小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-30 18:28
[attachment=142136]
今天这样接线了,但是变送器就是没有4-20mA信号电流输出!难道COM要接开关电源的0V?请大师们给我指点一下,谢谢!
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-30 18:30
变送器是两线制还是四线制的?
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-30 18:35
引用
引用第2楼小蜜蜂于2015-11-30 18:33发表的  :
变送器是三线制的。

DC24V电源负极接哪里了?
负极要接到变送器DC-上,要不然变送器没电源
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-30 18:39
引用
引用第4楼小蜜蜂于2015-11-30 18:37发表的  :
DC24V负极是不是要接COM端啊?

是的,其实是四线制的,只不过负极是公共端。
你可以先断开plc的连接,接上DC24+\-,用mA表测量DC-和mA输出的电流
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-30 18:45
引用
引用第7楼小蜜蜂于2015-11-30 18:42发表的  :
好的,谢谢。明天按你的方法试试,如果DC-和mA有电流,判断变送器正常?

是的,另外最好检查下下变送器的零点(4mA)和 满量程电流(20mA)